物业设备运行维护值班记录规定制度1物业设备运行维护值班记录规定一、每班须对所有运行设备巡视检查不少于一次;外观清洁不少于一次(不包括高压设备及须停电才能清洁的部位)。二、每日高峰负荷时,对主要仪表指下面是小编为大家整理的2023年物业设备运行维护值班记录规定制度,菁华1篇,供大家参考。

2023年物业设备运行维护值班记录规定制度,菁华1篇

物业设备运行维护值班记录规定制度1

物业设备运行维护值班记录规定

一、每班须对所有运行设备巡视检查不少于一次;

外观清洁不少于一次(不包括高压设备及须停电才能清洁的部位)。

二、每日高峰负荷时,对主要仪表指示情况记录一次(特殊情况,可增加记录次数)。

三、每日对配电房、泵房、发电机房、消防值班设备检查维护一次(必要时小修);

记录表中所列各项检查维护正常的划上"√"符号,不正常的须作处理。

表中未列到的参阅《水电、机械设备运行、维修保养制度》进行维护保养;

并在"记事"一栏作简短文字记录。

每周对变压器运行情况检查一次。

四、每两周,柴油发电机组须作一次试运转;

并以近似法,检测总电度表,及电容补偿装置补偿程度一次。

五、发生意外事故时应首先控制事故范围,不使扩大,然后组织抢修;

人力不足时可向公司工程部报告

事故及异常情况处理结果记入"记事"一栏。

六、值班工人必须严格遵守《企业电工安全规程》,须停电检修时,应按规定程序,并做好安全措施。

七、环网柜,变压器现为供电局统一管理,此部分如有异常还应及时报告供电有关部门。

八、值班记录应使用黑色或蓝色墨水的钢笔或元珠笔,字迹清楚、整洁。

值班记录表最好挂在相应设备房固定的合适位置。

每半年进行一次装订存档,由机电主管或运行维修组组长保存,以备检查。

九、供电设施运行中须注意的几个数据

1、低压供电的额定电压为:单相:220伏三相:380伏用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的正负10%2、功率因数以上3、在满足用户受电端电压不超过允许范围的前提下,供电端的母线电压一般可比受电端高5%。

4、变压器低压侧额定电流Ie可按下式计算:Ie =

(安)(式中Se为变压器额容量,其单位为千伏安)变压器运行中,其低压侧总电流不应超过其额定电流。

十、较大的维护检修项目(指设备解体检查、更换部件、翻新)分类(如"供电类"、"供水类")记入设备保养记录表),其中按计划进行的应在计划表中有相应的计划。